作者:admin    来源:未知    发布时间:2018-11-08 16:08    浏览量:

 阜阳止水钢板搭接规范:

  一、施工初阶

  1.1、施工准备

  1.1.1材料准备

  3mm厚成型钢板,单块长度6000mm,宽度300mm,材质Q235B,使用前加工成图纸要求形状,钢板表面无油污、锈斑。E43焊条,直径Φ2.0(使用前应烘干)、Φ10固定筋、电焊机

  1.1.2机具准备

  电焊机,焊帽、焊锤。

  1.1.3劳动力安排

  焊工1名、普工1名。

  1.2操作工艺

  1.2.1工艺流程

  止水钢板定位→固定→接头焊接→剪力墙拉筋及定位钢筋焊接→检査验收

  1.2.2止水钢板设置位置基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在设备基础底板顶标高上300mm为止水钢板中心标高。所有止水钢板应放置在剪力墙中间,并沿剪力墙周圈设置。沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密

  1.2.3止水钢板固定止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临时上下夹緊固定,然后进行钢板接缝焊接

  1.2.4止水钢板接缝焊接止水钢板搭接长度为5mm。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留2mm焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检査有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。剪力墙转角处采用丁字形焊接或者7字形焊接。双面帮焊。

  1.2.5止水钢板定位筋设置沿止水钢板方向,在其两侧采用Φ10钢筋焊接;一端焊接在止水钢板上,另端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位;定位钢筋的间距为1000mm,两侧对称设置

  1.2.6剪力墙拉筋加设由于剪力墙拉筋间距较小,中间总拉筋穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的拉筋处将拉筋切断,然后焊接在止水钢板上。

  1.2.7检査验收:止水钢板焊好后,应进行自检,检査有无沙眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处,不符合要求的进行返工处理。定位钢筋是否焊接牢固;附拉筋是否加设,如若未设置或焊接不牢,将对其重新焊接或加设。检査合格后报监理工程师检查验收。
 

止水钢板

  二、质量标准

  1、止水钢板:焊缝必须饱满,无夹渣,焊缝高度满足要求;焊缝无沙眼,无烧伤、咬边现象:;接缝处钢板无变形、翘曲现象,止水钢板位置、标高正确。

  2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查,断面不符合要求的进行退换或截掉不用。

  三、成品保护措施

  1、在进行钢筋绑扎及模板安裝时不得对止水钢板进行触碰或移动

  2、在模板合模前再一次对止水钢板的位置和外观进行检查,发现问题及时处理。

  四、职业健康、安全、文明施工注意事项

  1、作业人员必须持证上岗,进入现场必须戴好安全帽

  2、电焊机必须双线到位,一次线长不得大于15m,二次线不得大于5m,不

  得借用钢筋做地线,电焊机接线必须有专职电工接线。

  3、施焊时应戴好焊帽、防护手套。

  4、每天下班前,应把所用机具、工具回收入库,将工作面内的杂物清理干净,作到活完料净。

  5、施焊时严棼用水对焊缝进行降温,如遇雨天应采取措施进行遮挡