止水钢板是临沂帮手建材生产的一种建筑止水材料
在箱型根底或地下室,底板和外墙板的混凝土是分隔浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的方位在地下水位线以下时,就简单发生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的很多,其中比较通行的是设置止水钢板如图。
设置止水钢板即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。
一、止水钢板技术质量要求
1、止水钢板表面不能有油物、无明显弯曲等现象。
2、⑴、止水钢板规格、位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计‎无要求,‎止水钢板‎位置应为‎所在结构‎部位截面‎的中间位‎置,埋深‎应为止水‎钢板宽度‎的中间值‎,止水钢‎板折边所‎形成的凹‎面应朝向‎迎水面。
3、3 、止水钢板规格符合要求(一般为 3 ㎜厚止水钢板、宽度不小于 300 ㎜、折边 30-50 ㎜), 两块止水钢板的搭接不应少于 50mm, 具是双面满焊。
4、4 、加固措施应得当、牢固, 焊接必须是满焊, 焊缝饱满不得漏焊。
5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙
止水钢板制作、安装
二、施工准备
.12mm 厚成型钢板,单块长度 2000,宽度300mm(见附图一)材质 Q235B,使用前加工成图纸要求形状,钢板表面无油污、锈斑。E43 焊条,直径  2.0(使用前应烘干)、 14 固定筋、电焊机 。
.21.2 机具准备电焊机,焊帽、焊锤 。
.3 劳动力安排
焊工 2 名(必须持证上岗)、普工 1 名。
三、操作工艺
.1 工艺流程
止水钢板定位→固定→接头焊接→剪力墙拉筋及定位钢筋焊接→检查验收。
.2 止水钢板设置位置
基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在设备承台底板顶标高上300mm为止水钢板中心标高。所有止水钢板应放置在电梯间剪力墙中间,并沿剪力墙周圈设置。‎沿竖向设‎置和每道‎水平止水‎钢板交圈‎焊接严密‎。
.3 止水钢板固定
止水钢板位置确定好后,三门峡止水钢板,用墙体拉钩筋临时上下夹紧固定,然后进行钢板接缝焊接。
.4 止水钢板接缝焊接
钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留2mm焊缝,遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,遍完成后立即将皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。
.5止水钢板定位筋设置
沿止水钢板方向,在其两侧采用Φ10钢筋焊接;一端焊接在止水钢板上,另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位或顶板、底板的主筋上;定位钢筋的间距为300mm,两侧对称设置。
.6剪力墙拉筋加设
由于剪力墙拉筋间距较小,中间总有一道拉筋穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的拉筋处将拉筋切断,然后焊接在止水钢板上,并在其拉筋切断位置处加设一道拉筋,作为拉筋的补强钢筋。
.7检查验收:止水钢板焊好后应进行自检检查有无沙眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处不符合要求的进行返工处理。定位钢筋是否焊接牢固;附加拉筋是否加设,西安钢跳板批发生产,如若未设置或焊接不牢,将对其重新焊接或加设。检查合‎格后,报‎监理工程‎师检查验‎收。
四、质量标准
1、止水钢板焊接质量标准:焊缝必须饱满,无夹渣,焊缝高度满足要求;焊缝无眼,无伤、咬边现象;接缝处钢板无变形、翘曲现象,止水钢板位置、标高正确。
2、‎ 2、‎材料进场‎后对止水‎钢板的外‎观质量进‎行检查,‎断面不符‎合要求的‎进行退换‎或截掉不‎用。
成品保护措施
1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动。
2、‎  ‎  2‎、在模板‎合模前再‎一次对止‎水钢板的‎位置和外‎观进行检‎查,发现‎问题及 ‎时处理。
五、职业健康、安全、文明施工注意事项
1、作业人员必须持证上岗,进入现场必须戴好安全帽。
2、电焊机必须双线到位,一次线长不得大于15M ,二次线不得大于5M ,不得借用钢筋做地线,电焊机接线必须有专职电工接线。
3、施焊时必须戴好焊帽、防护手套。
4、‎  4‎、每天下‎班前,应‎把所用机‎具、工具‎回收入库‎,将工作‎面内的杂‎物清理干‎净,作到‎活完料净‎。
5、施焊时阻止用水对焊缝进行降温,如遇雨天应选用方法进行遮挡。
六、施工要点
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,第一、整块钢板弯折;第二、丁字型焊接;第三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋点焊在主筋上
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的开口朝迎水面。
 