止水钢板_镀锌止水钢板_止水钢板厂家_止水钢板批发【山东临沂帮手建材】
客服热线18954966334
客服热线18954966335
客服热线15550790722

产品推荐

—————— ——————

地下室止水钢板施工方法流程

作者:admin    来源:未知    发布时间:2018-08-20 10:21    浏览量:

临沂帮手建材止水钢板厂家给你介绍一下地下室施工方法
一、准备施工

1.1准备材料及主要工具

1.1.1止水钢板:

止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明

书及复试报告单。钢板止水带300m宽,上下各37m左右

1.1.2电焊焊条:E43

1.1.2.2焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象等不良情况

12作业条件

1.2.1焊工必须持有有效的考试合格证上岗。

1.2.2电源应符合标准要求。

1.2.3作业场地应有相对安全防护设施,以及防火和必要的通风措施,防止发

生烧伤、触电、中毒及火灾等重大事故。

2、操作工艺流程

地下室混凝土外墙水平施工缝采用300*3m止水钢板,止水钢板搭接

长度为100m,采用双面焊接,两端均匀满焊

2.1工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→检查验收。

2.1.1止水钢板定位:止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎

水面。但是3#楼地下室局部是消防水池,因消防水池内部的水压大,所以消防

水池内部是迎水面,其他的地下室外面是迎水面,外墙后浇带施工缝止水钢板

放在混凝土外墙中间,沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。水平钢

板止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通

线,以保持其上口平直。地下室外墙水平施工缝止水钢板的上皮标高为-5.600m

地下室底板温度后浇帶和沉降后浇带的止水钢板应放置在基础筏板中间,

两端弯折处应朝向迎水面(朝下)

2.1.2采用钢筋焊接固定钢板,采用斜向钢筋焊接固定。在钢板止水带下

口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带,以阻断渗水路

线。短钢筋一般间隔1000mm左右设置1个

2.1.3钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度为100mn,两端均应满

,如图2所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结E43焊条。焊接之

前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小又

起弧困难,焊接不牢固

2.1.4检査验收:施工完毕自检合格后,报监理、甲方验收

3质量要求

3.1钢板表面应清洁,无锈蚀、麻点或划痕等严重缺陷。

3.2焊缝的焊波应均匀,不得有裂缝、夹渣、咬边、烧穿等不必要的缺陷

4应注意的质量问向题

4.1钢板止水带在安装前应尽量接长,以减少就位后的焊接工作量,钢板

止水带就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行操作,并应加

强跟踪检查

4.2对于钢板止水带穿过柱处,与柱箍筋产生交叉,需做细部处理。一般

作法是将钢板止水带范围内的柱箍筋折断。

成品保护

注意对已焊接好的钢板止水带的保护,不乱踩乱拆,不粘油污,在施工中

出现的钢板止水带位置偏移认真修复,保证钢板止水带位置正确

6质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

6.1止水钢板厂家提供质量证明书或试验报告单。

6.2焊条必须有出厂合格证

7、安全措施

7.1进入施工现场必须佩戴安全帽。

7.2高空作业必须系好安全带

 

相关新闻推荐

联系人:李经理(18954966335)

联系人:周经理(15550790722)

联系人:吴经理(18954966334)

电子邮箱: jinliushunjiancai@163.com

公司地址:山东省临沂市义堂镇大坞埠湖临沂帮手建材有限公司

  • 本站关键字:

    止水钢板 镀锌止水钢板 止水钢板批发 山东止水钢板厂家 临沂止水钢板厂家
  • 热镀锌止水钢板 中埋止水带 遇水膨胀止水条 SBS防水卷材 聚乙烯闭孔泡沫板 丙纶防水卷材 发泡胶