临沂帮手建材止水钢板厂家给你介绍一下止水钢板焊接的流程

一、施工准备

1.1材料及主要机具:

1.1.1止水钢板:

止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告

单。钢板止水带250m,上下各30m左右扳成45,成型良好

1.1.2焊亲:焊条的牌号应

1.1.2.2焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现

1.1.2.3焊亲必须有出厂合格证

1.2作业条件

工必须持有有效的考试合格证

1.2.2电源应符合要求

1.2.3作业场地应有安全防护设施,以及防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电中毒及事故

1.2.4熟悉图纸,做好技术交底

操作流程工艺

地下室底板水平施工缝采用250x3mm钢板止水带。钢板止水带搭接长度为50mm,采用双面

焊接,两端均应满焊

2.1工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→检查验收

2.1.1止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向

水面。水平钢板止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉

通线,以保持其上囗平直

2.1.2采用钢筋焊接固定钢板,釆用斜问钢筋焊接在顶模棍固定。在钢板止水带下口焊

短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋

形成滲水通道。短钢筋中心位置应焊止水带,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔不

2000m左右设置1,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲

浇筑混凝土时受振动易变形

2.1.3钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊,如图2

所示。焊雛髙度不低于钢板厚度。焊条应釆用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试

电流参数:电易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢l

2.1.4检查验收:施工完毕后,报技质部、监理验收

3、质量要求

3.1钢板表面应清洁,无锈蚀、麻点或划痕等缺陷

3.2焊缝的焊波应均匀,不得有裂缝、夹渣、咬边、烧穿等缺陷

4、应注意的质量问题

4.1钢板止水带在安装前应尽量接长,以减少就位后的焊接工作量,钢板止水带就位后

为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行操作,并应加强跟踪检査

4.2对于钢板止水带穿过柱处,与柱箍筋产生交叉,需做细部处理。一般作法是将钢板

止水带范围内的柱箍筋折断,与钢板止水带焊接

4.3雨天、雪天和大雾天不允许露天焊接

5、成品

王意对已焊接好的钢板止水带的保护,不乱踩乱拆,不粘油污,在施工中岀现的钢板止

水带位置偏移认真修复,保证钢板止水带位置正确

6、质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

6.1钢板止水带出厂质量证明书或试验报告单

6.2焊条出厂合格证。

7、安全措施

7.1进入施工现场必须戴好安全帽

2高空作业一定要系好安全带

7.3施工用架必须搭设规范,经检查合格后才能使用

 